Topic starter

Sinds eergisteren hangen mijn 3 Sessys. Alles naar wens en zonder problemen geconfigureerd in HomeAssistant. Ik heb voor het gemak de Sessys L1, L2 en L3 genoemd. L1 is aangesloten op (enkelfasig) PV. Ik heb ze in ECO mode geconfigureerd.

Nu zie ik echt heel vreemd gedrag van L2 in HomeAssistant. Deze Sessy krijgt geen vermogen toegevoerd (of iig verwaarloosbaar weinig) maar vertoont een vreemde SoC drift: Deze neemt monotoon toe met ongeveer ~750W tot 100% terwijl er niets in gaat en ook niet aangesloten is op PV, bij ontladen gaat de SoC wel even hard (~1750W) omlaag als L1 en L3. Waar komt deze lading vandaan? Heb ik een magische Sessy die energie uit de lucht plukt of gewoon een kapotte SoC meter?

Helaas kan ik geen plaatje toevoegen, dat had het verhaal wat verduidelijkt.

1 antwoord
0

Hoi @mrvanes.

 

Ik heb je grafiek in het portal opgezocht, en ik zie de zelfde rare batterij percentage drift.

Je Sessy's zijn vandaag van firmware 1.7.5 naar 1.7.6 gegaan, in deze upgrade zit een oplossing voor de percentage bepaling.

Kan je een bericht in deze thread zetten als het nog voorkomt? Alvast bedankt!

 

Martijn

mrvanes Topic starter 11/11/2024 5:31 pm

@martijncharged Het lijkt er zowaar op dat het nu gefixt is, thx!

mrvanes Topic starter 12/11/2024 10:53 am

@martijncharged Helaas, L2 SoC schiet net bij een zonneburst ineens van 82% naar 100%, L1 en L3 zijn onaangedaan.

mrvanes Topic starter 12/11/2024 12:17 pm
Dit bericht is gewijzigd 1 week geleden door mrvanes

@martijncharged En het heeft zeker invloed op het (ont)laadgedrag van L2 want PL2 is sinds die jump 0W, terwijl de batterij zeker niet vol was.