Een lekker cryptische titel, dus een stukje uitleg.
Op dit moment heb ik via Home Assistant geregeld dat de Sessy uit gaat zodra de EV begint te laden en weer terug gaat naar NOM als het laden voorbij is.
Daarmee voorkom ik dat de EV wordt geladen via de Sessy.
Ik wil proberen om de EV alleen op zonne energie te laden. Daarvoor ga ik die dan instellen op bijv. max. 8A.
Mijn zonnepanelen kunnen daar op enig moment overheen gaan en als dat gebeurd, dan wil ik dat naar de Sessy sturen.
Maar het is uiteraard niet de bedoeling om de EV te laden via de Sessy.
Welke strategie moet ik kiezen om dit voor elkaar te krijgen?
Als je dat wilt realiseren, zul je zelf met automations aan de slag moeten. Je kunt in API modus helemaal zelf bepalen wat je Sessy doet.
Je zult dan de energiemeters in de gaten meoten houden, en zelf het "setpoint" van de Sessy instellen op het PV overschot van dat moment.
Je kunt een trigger instellen op een verandering in laadvermogen van je EV, en eentje op een verandering in PV opwekvermogen, en dan het verschil naar de Sessy sturen als nieuwe setpoint, met 0 als onderwaarde...