Ik maak gebruik van 3 sessy's Nul op de meter.
Ik merk nu dat bij 3 volle batterijen dat er toch nog capaciteit van het net wordt betrokken ondanks een volle batterij. In de nacht vraagt de warmte pomp(WP) circa 3000 watt en de pieken van de batterij levering komen niet boven de 1500 watt uit. Daarom wordt er alsnog gridcapaciteit gevraagd.Dat is niet goed of fout maar ik zou wel meer informatie daarover willen.
Dat zou ik willen voorkomen om volledig gebruik van de batterij gebruik te maken. De WP maakt gebruik van 3 phasen (16A, max)en de 3 sessy's zitten ieder op een phase.Voor de sessy's zit een 3ph meter (SDM630/modbus van Iungo)die zowel import als export meet.
Theorethisch zou er maximaal 3 * 1700 watt geleverd van de batterij gevraagd kunnen worden.
Weet iemand hoe dat ingericht is in het BMS?
Vriendelijke groet, Harry
Probleem is opgelost met behulp van Sessy helpdesk. Nu de juiste configuratie instellingen toegepast en probleem verholpen.nogmaals dank.