Laatst gezien: jul 4, 2025
@leoniq Zou het melden bij sessy, er zijn nu nogal wat gebruikers die er problemen mee hebben. hoe meer meldingen hoe eerder dat sessy er iets aan gaa...
Wel even goed lezen, de inverter was 62 graden, dit zegt nog niets over de temperatuur van de accu’s
laad schema was de 10 zoals verwacht en gelijk aan de dynamische mode Schermafbeelding-2025-06-12-om-20.48.51.png
reactie van sessy Dank je voor de voorbeelden. Ik leg dit bij de ontwikkelaars die zich hier meer bezig houden. Als ik op dit moment naar de invert...
Heb vandaag een reactie van sessy gekregen dat er een ticket is aangemaakt. zal wel even duren maar zit in ieder geval in de pijplijn
gisteravond normaal ontladen volgens schema geen vermindering in vermogen. Maar in de portal blijft de melding staan geld voor beide accu's in de ins...
laadcurve Schermafbeelding-2025-06-09-om-20.14.38.png
Heb nu beide dongels gereset nu is de foutmelding weg en lijkt alles weer normaal. hebben nu 7 uur in de fout gestaan. ℹ️ Sessy beperkt...
ℹ️ Sessy beperkt het (ont)laad vermogen, zodat het cellenpakket niet te warm wordt (sinds 6 uur geleden) Staat nu al 6 uur in de koel...
dat ben ik helemaal met je eens, ik zit zelf te overwegen om een gat in de bovenkant van de kast te maken zodat de warmte weg kan. nu blijft de warmte...
dat is alleen de omgevings temeperatuur dat is nu 23 graden op de kast heb ik ook nog rechtsboven een temperatuur sensor zitten die geeft 30 graden aa...
ℹ️ Sessy beperkt het (ont)laad vermogen, zodat het cellenpakket niet te warm wordt (sinds 5 uur geleden) dit is wel heel erg lang
op de accu (ip adres) en inloggen met de gegevens op de stickers
ze zijn eindelijk vol beide accus het is nu 16:47 uur vanaf 12:30.meer dan een uur langer aan het laden. op de accus zelf stond dat ze vier uur gelede...
inloggen op je accu, dan naar geavanceerde instelling en dan temperatuur regeling aan of uitzetten. screenshot ging niet