Hoi, ik wil mijn Sessy in de meterkast plaatsen, dit is een trapkast. Zijn er andere leden die hun Sessy in zo'n gesloten kast hebben staan? Zo ja, hoe gaat het met de warmteontwikkeling daar? Ik wil NoM of Eco mode draaien, en wil ook niet teveel herrie, dus zal de max. toegestane levels wel laag zetten, maar toch... kan ik problemen verwachten? Ik zou op zich een luchtkanaal van de meterkast naar het dak kunnen realiseren met het nodige breekwerk, maar tweerichtingsverkeer zal vrijwel niet gaan. En lucht aan- of afvoer naar de (woon-)kamer is vrij ongewenst omdat dan ook de herrie meekomt.
Hij is nog niet geleverd, dus in theorie heb ik nog alternatieve locaties. In de praktijk zal dat tegenvallen, ik wil toch zowel een (redelijk) stille woonkamer als slaapkamer. Een zolder, kelder of logeerkamer heb ik niet. Verder enkel een onverwarmde schuur.
Hier hangen twee Sessy’s in de garage, in de garage hangt wel een verwarming maar deze is afgelopen jaren niet aan geweest. Het dak van de garage is wel (iets) geïsoleerd. Wat belangrijk wel belangrijk is dat het droog is in de garage.
@djp Ik overweeg de schuur eigenlijk niet serieus, ik noemde 'm voor de volledigheid. Het is daar erg stoffig want er wordt aan houtbewerking gedaan. Het lekt daar niet maar kan wel erg vochtig zijn. Nog belangrijker is dat er dan een extra groep heen moet, en dat zou behoorlijk veel ellende geven qua breekwerk. Op de bestaande groep zitten de machines (zaagtafel, compressor, etc) en ook mijn airco-warmtepomp al.
Ik zou de Sessy niet in een te kleine niet geventileerde ruimte hangen. Aan de andere kant denk ik dat in een trapkast, dus begane grond ga ik van uit, de warmte opbouw minder is als bijv op een zolder in de zomer. Ik heb er twee in de garage hangen, waar het redelijk koel is, maar bij vollast moeten de omvormers best wel wat warmte kwijt. Garage temp 15 gr. resulteert in een temp van 33 graden linker bovenkant vd Sessy's, boven de ventilatoren. Bij vollast.
@pibri Ja, ik twijfel ook... De trapkast heeft wel wat oppervlakken die warmte kunnen afvoeren, zo is de vloer totaal ongeisoleerd: kale gemetselde bakstenen vloer en ook de woningscheidende muur kan wel wat kwijt. Anderzijds staat er ook al wat in: de Solaredge omvormer, wat routers en switches en een heel grote 3kVA UPS. Ik ga er wel in met een 'can do' mentaliteit, oftewel ik ga alles doen wat nodig is. Ook zal ik de single Sessy liefst nooit op vollast laten draaien. Maar het is jammer dat er geen thermische gegevens bekend zijn.
Ik zit niet alleen te denken over eventueel luchtcirculatie, maar ook is een soort rudimentaire warmtewisselaar wellicht mogelijk. Ik denk dan aan metalen buizen die warmte uit die ruimte kunnen geleiden naar de rest van het huis. Maar het is allemaal nog totaal onzeker nu...
Ik las net iets over zelfbouw heat pipes. Dat is misschien wel een leuk project.
Jullie hebben volkomen gelijk er kan best wat warmte van de accu afkomen als die volle kracht staat te laden / ontladen.
Met een simpele huiskamer ventilator (40W stroom verbruik) haal je alle warmte bij de Sessy's weg.
Zelf heb ik deze ventilator op een slim stopcontact gezet en laat deze alleen draaien als de sessy meer dan 1250w laad, de kasten van de accu's worden nooit erg warm en de ventitor draait
Is het goed om de batterij Sessy 5 kWh bruikbare capaciteit te hebben voor mijn huis? Is 5 kWh genoeg voor basisbehoeften?
Op de website van Sessy staat hoeveel Sessy's er voor jou situatie nodig zijn.
Even ter afsluiting na de eerste twee zomermaanden evaluatie: Ik heb m'n Sessy afgeknepen op 900W max. Niet eens zozeer vanwege hitte of lawaai maar om laadcapaciteit over te hebben tussen 11:30 en 15:00. Onder deze omstandigheden en bij afwezigheid van een echte hittegolf dit jaar gaat dat prima met de Sessy in de afgesloten trapkast. Ik heb geen extra koelingsmaatregelen genomen. Het wordt er overdag 32-36 graden maar dat is geen probleem. 's nachts en bij afwezigheid laat ik de deur open want dan heeft niemand er last van, maar of dat veel uitmaakt betwijfel ik.
In de andere jaargetijden dan zomer zal ik de Sessy minder afknijpen want dan is het belangrijker dat -ie vlot kan laden wanneer de zon schijnt, maar het is dan ook minder warm, en de max. ventilatorsnelheid blijft op 4 of 3 staan, anders hoor ik 'm teveel.
tot zover, Tuxxie
Hoeveel warmte (kW) geeft één Sessy bij welk laad/ontlaad vermogen?
Elke kW die verloren gaat door omvormer verlies word 1 op 1 omgezet in warmte. Omzet verlies ligt tussen de 10 en 20 %
Voorbeeld bij 1Kw ontladen/laden kan er dus 100 watt warmte vrijkomen. ( ik weet niet hoeveel verlies er bij laden en hoeveel bij ontladen plaats vind )
@tuxxie In de vloer is dus “eenvoudig” een gat te maken. Dit in combinatie met een de, eerder door jou genoemde, ventilatiepijp naar het dak geeft volgens mij een goede en goedkope oplossing voor het warmte probleem.
@kaassie Het lijkt allemaal mee te vallen met de hitte, ook al zal de ruimte met moeite meer dan zo'n twee m³ groot zijn. De Sessy is wel gelimiteerd, maar daar kan ik mee leven. Ik heb de deur zwaar geisoleerd tegen geluid. Hoe het tijdens een toekomstige hittegolf gaat zien we dan wel weer. Ik denk dat een gat in de vloer hakken op nogal veel praktische bezwaren stuit, in combinatie met dat er geen verbetering uit valt te verwachten, de stenen vloer geleidt immers warmte ongeveer even goed als het zand eronder dat zou doen. Er is wel een 'non-zero' kans dat Liander de hoofdaansluiting (kabel) komt vervangen, in dat geval moet alle apparatuur mogelijk eruit en is er een aanleiding om nog 'ns te peinzen over de sutuatie. Maar daar zit ik natuurlijk niet echt op te wachten.
@peter Ik denk eerder tussen de 5% en 20% omzetverlies en dan alleen 20% in absolute worst case...
@tuxxie Vloer op het zand schiet in dit geval niet op, niet aan gedacht. Zelf heb ik een geventileerde kruipruimte onder de bg vloer, vandaar mijn suggestie.