Skip to main content
Hoeveel sessy's bij...
 
Meldingen
Alles wissen

Hoeveel sessy's bij een drie fasen aansluiting, warmtepomp en zonnepanelen

4 Berichten
4 Gebruikers
0 Reactions
79 Bekeken
(@tofabe8519)
Berichten: 1
New Member
Topic starter
 

 

Voor een woonhuis met 20 zonnepanelen, warmtepomp en drie-fasen aansluiting ben ik op zoek naar wat hiervoor de juiste combinatie van aantal sessy's en bijbehorende capaciteit zou kunnen zijn.

 

Mijn overwegingen tot nu toe:

 

- Stel, ik ga voor 1 maal een 10kwh sessy ( 10kwh is, wat mij betreft, voldoende capaciteit ) en deze aansluit op fase 1, heb ik het dan goed begrepen dat als er bijvoorbeeld vraag naar stroom is op fase 2 dat de sessy dan zal terugleveren op fase 1 om fase 2 te compenseren zodat er uiteindelijk, vanuit het perspectief van de energie maatschappij, netto 0 ( of zo min mogelijk ) is afgenomen?

 

- Als alternatief overweeg ik 3 maal een 5 kwh sessy om elke fase van een 5kwh sessy te kunnen voorzien. Kan dat een voordeel zijn voor de grote verbruikers ( bijv warmtepomp ) die ook een drie fasen aansluiting hebben? Echter, die 15kwh is waarschijnlijk teveel om in de niet-zomermaanden te kunnen laden wat weer zonde is van de capaciteit.

 

De grote stroomverbuiker en de zonnepanelen omvormer zijn allebei drie-fasen dus daarom overweeg ik de opstelling met 3 x 5kwh maar misschien is dat wel typisch het overdenken van de oplossing en is de 10kwh sessy op 1 fase ook prima.

 

Wat is nu wijsheid?

 


 
Geplaatst : 05/02/2026 3:07 pm
(@downhill)
Berichten: 4
Active Member
 

Ik heb 3 sessy's van 5kW en een warmtepomp. Met 3 sessy's kan ik maximaal 3*1700watt ontladen en is voldoende voor de warmte pomp. Die laadt afhankelijk van de warmtevraag van 1000-4000watt. Elke sessy zit op een afzonderlijke fase. Werkt in principe in de lente /zomer /herfst maar in de winter is de warmtevraag te hoog en de accucapaciteit te klein. Maar dat was ook niet mijn doel.


 
Geplaatst : 10/02/2026 3:00 pm
(@mcaklein)
Berichten: 1
New Member
 

Ja, dat heb je goed begrepen. Vanuit welke fase je de stroom betrekt maakt niet veel uit omdat de hoofdmeter en de Sessy kijken naar het netto verbruik.

Ik zou voor je keuze vooral rekening houden met het vermogen dat een Sessy af kan geven. Dat is maximaal 1,7 kW per Sessy. Als je een warmtepomp hebt vraagt die vaak al 2 kW, en als dan ook nog het koffiezetapparaat aangaat kan één Sessy onvoldoende vermogen leveren en gebruik je alsnog stroom van het net. Ik heb zelf twee Sessy's en zie dat er nauwelijks momenten zijn dat er meer dan 3,4 kW wordt gevraagd. Vrijwel de hele dag kan ik daardoor Nul-op-de-meter zijn. 

Mijn advies zou daarom zijn om in ieder geval 2 Sessy's te nemen.


 
Geplaatst : 13/02/2026 11:36 am
Leoniq
(@leoniq)
Berichten: 24
Eminent Member
 

Geplaatst door: @tofabe8519

 

Voor een woonhuis met 20 zonnepanelen, warmtepomp en drie-fasen aansluiting ben ik op zoek naar wat hiervoor de juiste combinatie van aantal sessy's en bijbehorende capaciteit zou kunnen zijn.

 

Mijn overwegingen tot nu toe:

 

- Stel, ik ga voor 1 maal een 10kwh sessy ( 10kwh is, wat mij betreft, voldoende capaciteit ) en deze aansluit op fase 1, heb ik het dan goed begrepen dat als er bijvoorbeeld vraag naar stroom is op fase 2 dat de sessy dan zal terugleveren op fase 1 om fase 2 te compenseren zodat er uiteindelijk, vanuit het perspectief van de energie maatschappij, netto 0 ( of zo min mogelijk ) is afgenomen?

Wat is nu wijsheid?

 

 

Je kunt ook zo denken bij 3x sessy meer vermogen. Maar gaat de 10kWh kapot ooit. Dan heb je niks meer. Tevens doordat je bij 3 via Home Assistant een gedeelte kunt reserveren voor noodstroom situaties omdat je meer kunt opslaan.

 


Dit bericht is gewijzigd 3 uur geleden 2 keer door Leoniq
 
Geplaatst : 13/02/2026 5:57 pm
Deel: