Sessy heeft hierover eerder de volgende uitleg gegeven:
In het kort;
- Geïnstalleerde fase: de fase waarop het zwarte selectie kabeltje is aangesloten (wanneer er een 3 fase hoofdaansluiting is, is het het netste om deze fase ook overeen te laten komen met de aangesloten fase in de meterkast)
- Maximale stroom van de groep: maximale stroom van de groep waar de Sessy op geïnstalleerd is (meestal is dit een 1 of 3 fase B16 automaat, dus 16A)
- Maximale stroom van de hoofdaansluiting: maximale stroom die er door een fase kan, bij een 3x25A aansluiting is dit dus 25A, bij een 1x40A, 40 A.
- Aantal Sessy's op deze groep en fase: het aantal Sessy's dat zowel de groep als fasen delen, 3 Sessy's verdeeld over de 3 fasen op een 3 fasen groep hebben alle drie 1 ingesteld staan. een 3 fase groep met twee sessy's op fase 1 hebben 2 ingesteld staan
- Aantal Sessy's op deze fasen: Het aantal Sessy's op fase 1, 2 of 3.
- Aantal Sessy's in het huishouden: precies zoals het er staatNiet elke slimme meter geeft genoeg data om load balancing te kunnen doen, ook kan de Sessy hier nog wat slimmer in worden. Dus doe voorzichtig morgen, als je nog oude stoppen hebt wil je die er niet uit laten klappen want vervangen is niet gratis!