We hebben sinds november 2023 een thuisbatterij van Sessy. Werkte altijd prima.
Nu heb ik onlangs de Homewizard plugin batterij erbij gekocht. Een tweede Sessy had gekund, maar ik vind de opzet van 'stop stekker in het stopcontact en het werkt' interessant en wilde het uitproberen.
De eerste ervaringen zijn op zich okay, echter de P1 meter van Homewizard valt vaak uit ondanks alle instructies met usb power en afstand tot wifi access point. Er schijnt een firmware update aan te komen.
Β
De set up:
Homewizard plugin batterij, 2,7 Kwh opslag, werkt met een nu op de meter instelling (enige mogelijkheid).
Sessy batterij, door de monteur aangesloten op een set zonnepanelen. Deze 8 zonnepanelen brachten op vrijdag 28 feb 2025 ongeveer 5Kwh op.
We hebben een tweede set van 7 zonnepanelen die op dezelfde dag ca 4Kwh opbrachten.
Een ATAG warmtepomp, die momenteel veel stroom vraagt π
Β
De reden dat ik hier post is het volgende.
Ik had eerst de Sessy op eco modus, maar heb hem nu op nul op de meter staan.
Ik vraag mij af of de batterij goed naast elkaar werken. Als in: laden op met zon, geven af in de vroege avond en verder.
Β
Ik heb het gevoel dat ze elkaar aan het laden zijn, maar weet niet of dat uberhaupt kΓ‘n. Vandaar de vraag hier.
Β
Als ik naar de grafieken kijk, voorbeeld vrijdag 28 feb 2025, dan zie ik:
Sessy start 10:45 met laden, gaat naar 100%, maar ontlaadt vrijwel direct tot 12:00 uur
Laadt zichzelf weer op om 12:00 uur, en ontlaadt dan tot 13:00 uur.
Laadt zichzelf weer op tot 14:00 uur en ontlaadt dan weer volledig om 15:00 uur.
Je zou zeggen dat dit gek gedrag is bij nul op de meter?
Β
De homewizard doet hetzelfde in dezelfde tijdsperiode, maar in snellere cycli.
Β
Zijn ze elkaar aan het bezighouden? Of kan dat niet omdat Homewizard stroom van het huisnet pakt en Sessy wordt gevoed door de zonnepanelen?
Of reageert Sessy ook met nul op de meter op behoefte van het huis (en misschien wel het opladen van de Homewizard batterij) en gaat dan ontladen, alleen voor die behoefte van de andere batterij?
Β
Iemand ervaring met een opzet met zowel Sessy als een andere batterij?
Β
(Als we er niet uitkomen dacht ik aan een volgende stap om 1 van de 2 uit te schakelen, een paar dagen te draaien, en te kijken of de grafieken veranderen).
Er is geen samen werking tussen HW en Sessy, de ze twee accu's gaan dus niet samen werken, en ene accu weet niet wat de andere doet,
Sessy kun je helemaal zelf aansturen, als je de waardes van de HW accu in HA of Homey kunt krijgen zal je zelf iets kunnen aansturen via de API van Sessy, HW heeft geen API waarmee je zelf kunt sturen alleen gegevens uitlezen kan daar.
( tweede Sessy kopen was handiger geweest)
Water Peter schrijft kan ik alleen maar beamen, mocht de "homewizzard" ooit nog eens met een API komen dan zou het mogelijk zijn. Maar dan moet je de programering wel zelf doen (Homey, HA, Domotics ect).
Dit is net zo iets als twee kapiteins op een schip, gaat ook niet samen
ik heb het zelfde maar probeer met mijn homey sessy te sturen op basis van info van HW batterij. lukt gedeeltelijk maar het is wel puzzelen. in mijn geval is de info van mijn zonnepanelen (growatt) te onbetrouwbaar dus ik moet binnen bestaande gegevens proberen te berekenen.
Dank voor jullie reactie @peter @johan @bouke,
Dus beide gewoon aanzetten en hun eigen ding laten doen, resulteert inderdaad in chaos? Gaan ze elkaar laden en ontladen?
Als dat zo is, ga ik een tweede sessy kopen en niet al te moeilijk doen. Ik heb een Homey en kan werken met apiβs en programmeren, maar kost best weer tijd.Β
Hoor graag jullie mening!
Β
@sessy
Is er iemand van Sessy in het forum die antwoord kan geven op de vraag of een Sessy en een andere batterij "elkaar bezig kunnen houden".
Als in:
Als de andere batterij volgeladen is, en een stroombehoefte ziet en dus gaat afgeven, zal Sessy zich dan opladen met deze stroom?
Of gaat Sessy alléén opladen als hij ziet dat de zonnepanelen meer stroom leveren dan het huishouden nodig heeft?
In dat laatste geval kun je de Sessy dus z'n werk laten doen, zonder dat je op hoeft te letten wat de andere batterij doet.
De Sessy staat tussen de omvormer en de meterkast in geΓ―nstalleerd.
Hoor graag en dank!
Hoi Martijn, Ludo, zie mijn vraag hiervoor. Weet een van jullie wat Sessy doet als er ook een andere batterij in het pand / systeem is?
Zal de Sessy allΓ©en laden bij overschot aan opwekking van de zonnepanelen als de Sessy tussen omvormer en meterkast zit? Of zal Sessy ook van het huissysteem stroom laden (en dus in potentie de andere batterij leegtrekken), gegeven dat de Sessy op Nul op de meter modus staat.
Mijn hypothese is dat je niks hoeft in te stellen en dat de Sessy zichzelf reguleert door alleen naar de zonnepanelen te kijken voor start laden indien deze meer leveren dan huis nodig heeft, en alleen te ontladen indien huis meer nodig heeft dan zonnepanelen kunnen leveren. En de andere batterij(en) er verder niet toe doet. Is dat correct?
He Gijs,
Als je twee onafhankelijke batterij installatie hebt in je huis en ze kijken naar de zelfde P1 data gaan ze beide acteren op verbruik en laden. dus ook mekaar op en ontladen en je verbruik zal toenemen
Alleen als je beide batterij installaties/systemen op een eenduidige manier kunt aansturen bijvoorbeeld door HA of Homey kan het gaan werken
Ondanks dat je Sessy vaak de door voer regelt van je PV (als je die hebt door gelust via de sessy op de zelfde groep) acteert (regelt Sessy) alleen op de waardes die hij leest van uit de P1 dongle (van uit je slimmemeter) en ziet PV vermogen alleen maar als he het is er ook.
Dus begin er niet aan om naast je Sessy ook nog een andere Batterij installatie/systeem te plaatsen als je zelf niet kundig genoeg bent om dat te integreren metΒ Homey of HA of andere), je kunt dan beter je geld uitgeven aan een tweede of derde Sessy, of kies voor het andere systeem en doe de Sessy de deur uit.
Β
ik heb inmiddels beide naast elkaar lopen. HW via hun protocol en de sessy via homey eigen flow. het lijkt redelijk te werken. trucje wat ik probeer te doen is het standaard homey flow script niet op het totale vermogen te laten berekenen maar alleen op de groep waar de sessy op staat en 60% van de zonnepanellen. dit lijkt redelijk te werken en ze lopen nu met deze zon niet elkaar te laden. in de avond schakel ik sessy uit en heb flow die handmatig mijn boiler start en dan sessy de stroom laat leveren. stopt boiler dan stopt ook sessy weer. is allemaal nog niet optimaal maar lijkt redelijk te werken.
Dank @bouke!
Ik heb inmiddels besloten dat ik de HW in ons vakantiehuisje zet en thuis ga kijken naar een 2e Sessy op termijn. Even sparen π
Een vriend had twee HW besteld naast zijn Sessy, maar na mijn ervaringen, en gezien ze vertraagd waren voor hem, heeft hij ze vandaag gratis kunnen annnuleren en nu ook een 2e Sessy besteld. Dat is overigens wel heel fair van HW, goede gasten.
Goed dat je het werkend hebt met Homey. Ik heb ook een Homey, geweldig ding. Los daarvan kan ik ook een beetje programmeren en had een appje kunnen bouwen wat de Sessy aanspreekt en verder gebruik maakt van de api van HW en eventueel de data van de zonnepanelen, maar dat gaat ook weer veel tijd kosten en dit is voor mij nu even een betere en snellere oplossing.
Uiteraard jammer dat het niet vanzelf lekker samenwerkt, maar ja, je kunt niet alles hebben.