Sinds afgelopen weekend heb ik 2 Sessy's staan en ze werken als een zonnetje, tot vandaag: De installatieautomaat waarop mijn 2 Sessy's (met omvormer) zijn aangesloten is zojuist uitgeschakeld. Mijn home automation leest de vermogens van de Sessy & omvormer elke minuut uit en daar kan ik zien dat de vermogens tot de minuut voor het uitschakelen relatief stabiel en laag waren (omvormer leverde rond de 400W, batterijen 100W opladen). Het lijkt me dus zeer onwaarschijnlijk dat het vermogen opeens boven de 16A van de installatieautomaat is gekomen.
Als ik naar de errors in de logs kijken van de 2 Sessy's (via /errors) zie ik geen enkele melding van rond het tijdstip van uitschakelen. De P1 meter is wel gewoon blijven doorlopen maar daar zie ik ook niks raars qua vermogens Verwijderde link
Ik heb de installatieautomaat weer aangezet en nu draait het weer prima. Kortsluiting lijkt me dus ook niet waarschijnlijk. Enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Nog even gekeken: 30mA aardlekbeveiliging. Ik heb dit nog nooit gehad toen alleen de omvormer van de zonnepanelen op deze groep zat, en nu dus wel na een paar dagen met de 2 Sessy’s er tussen.
Hier nog een éénpolige versie: https://sep-europe.com/modulaire-componenten/aardlekautomaat/sep-rcmb-aardlekaut-type-b-1p-n-b20-300ma-6ka-45mm.html