Beantwoorden
RE: Accupakket te warm?

@Sjefpostert Het gaat er nu om dat de sessy's wat vroeg de foutmelding geven, ten opzichte van de eerder geleverde sessy is de positie van de senso...

1 jaar geleden
Beantwoorden
RE: Accupakket te warm?

@ Sjef, Als bij jou thuis de omgevingstemperatuur langdurig boven de 35 graden is dan adviseer ik je wel om aan koeling te gaan denken, bij tempera...

1 jaar geleden
Beantwoorden
RE: Informatie van Sessy

@djp Ik heb geen ervaring met die Delta unit, 40 Watt lijkt me inderdaad ook wel wat veel, maar dat zal bij volle belasting zijn, 40 Ampère en bij de ...

1 jaar geleden
Beantwoorden
RE: Twee Sessies met twee modi, in één systeem.

Ik heb een sturing met behulp van HomeAssistant, draai in de winter met een schema welke op de goedkopere uren laad ( in de nachts en middag), er tus...

1 jaar geleden
Beantwoorden
RE: Informatie van Sessy

@djp Het zijn intern geen diodes, maar er worden mosfets gebruikt voor een zogenaamde ideale diode  Schermafbeelding-2025-06-18-075947.png

1 jaar geleden
Beantwoorden
RE: Informatie van Sessy

@djp zo uit de manual is het echt een dubbele diode  Schermafbeelding-2025-06-18-075500.png

1 jaar geleden
Beantwoorden
RE: Accupakket te warm?

@frankb Hier twee sessy's, met beide firmware versies gedraaid (1.8.6 en nu 1.9.1), een er van valt af en toe uit Temp out of range, ( In home ass...

1 jaar geleden
Beantwoorden
RE: Informatie van Sessy

@balk7 de diodes zijn wel goedkoper te krijgen

1 jaar geleden
Beantwoorden
RE: Accupakket te warm?

Ik heb het maar weer eens gemeld bij Sessy, word voor mij lastig om ze zo te verkopen.... Ben naast( een van de eerste) klanten ook installateur)

1 jaar geleden
Beantwoorden
Antwoord op: Accupakket te warm?

Ook met de oudere firmware 1.8.6 heb ik hier nog steeds een van de nieuwere Sessy's ( met ventilatie gaten en geen 48V poort) die in de fout gaat, en ...

1 jaar geleden
Beantwoorden
Antwoord op: Extra Power Strategy / strategies: Charge, Decharge

Wat ik in Hass doe is de Sessy_xxxx Grid Target ( Bij NOM) op diverse tijden automatisch aan passen, je kan hier een positieve waarde in zetten bv 250...

2 jaar geleden
Beantwoorden
RE: 48v Poort - Wat zou je er mee willen en wie heeft er al mee geëxperimenteerd

Let er op dat de min van de accu's aan aarde (en dus ook je Nul in huis) is verbonden. Verwacht dat je met een 48V naar 230Vac Sinus omvormer wel e...

2 jaar geleden
Beantwoorden
RE: Gebruik van meerdere Sessys

@peter Dank voor je antwoord, ben ook aan het kijken of ik dit zelf kan doen, heb het met 1 sessy al wel goed werkend gehad aangaande de PI regeling...

2 jaar geleden